各設區市建設局:
近日,我廳組織專家對莆田市建泰工程檢測有限公司進行檢查。經查實,該公司檢測過程中存在嚴重的違規問題,現通報如下:
一、存在試件未經試驗出具檢測報告的問題。已出具的相當部分混凝土強度檢測報告和5份砂漿試塊強度檢測報告,所對應的試件仍存放在標養室里。
二、存在無試驗試件出具檢測報告的問題。經施工現場查證該公司已出具的4份鋼筋電渣壓力焊檢驗報告(報告編號為:檢GJ0703663020、檢GJ0703663021、檢GJ0702661810、檢GJ0702661811),其存檔資料中沒有相應的原始記錄及報告,且上述報告中的委托編號、原始記錄編號和報告編號與公司編號系統不相符。
三、存在砼試塊重復利用的問題。標養室內共有216組混凝土試塊,發現其中119組混凝土試塊上覆貼兩個以上該公司不同樣品編號的標識。
鑒于莆田市建泰工程檢測有限公司內部質量管理體系運行失控,檢測現場管理混亂,檢測數據和報告存在不真實等嚴重問題,其行為嚴重違反檢測有關規定,已經不具備建設工程質量見證檢測條件,對此,經研究決定對該公司做出如下處理:
一、暫停其承接工程質量見證檢測業務6個月(時間從發文之日起計),其行為記入不良信用檔案。
二、請莆田市建設局督促莆田市建泰工程檢測有限公司進行全面整改,并對整改情況進行審查,報省廳復核具備條件后,方可開展工程質量見證檢測業務。對拒不整改或整改不到位的,我廳將依據相關規定做出進一步處理,直至吊銷其資質。
三、莆田市建設局應責令因莆田市建泰工程檢測有限公司上述行為造成主體結構質量隱患的所有工程進行可靠性鑒定。
希望各級建設行政主管部門要加強對轄區內檢測機構的日常監督與管理。各檢測機構要認真汲取教訓,舉一反三,引以為戒,嚴格執行有關標準和規定,不斷強化自身建設,進一步健全內部質量管理體系,加強對機構內部檢測行為的監督,規范檢測人員的檢測行為,提升檢測工作質量,確保檢測數據和報告的真實性、準確性和有效性。
福建省建設廳
二○○七年五月二十一日